• Здесь может быть Ваша реклама

Проектирование бассейнов. Раздел ОВ.

alex_tarn

Активный участник
Регистрация
4 Дек 2007
Сообщения
4
Реакции
0
Баллы
0
Давно уже не пользуюсь программами для расчета воздухообмена в бассейнах, особенно в частных. По опыту, достаточен 4 кратный воздухообмен, с температурой приточного воздуха на 1-2 гр. выше температуры воды в бассейне. Главный вопрос состоит в схеме воздухораспределения (должны обдуваться теплым воздухом наружные стены и потолок).
 
F

Flint

Гость
Делали в одном доме бассейн(вентиляцию). Зак как водтся денег зажал. В итоге заплакали окна на мансарде. В результате пришлось ему покупать Дорогущий осушитель (нормальная вентиляшка обошлась бы дешевле). Дизайн все таки, ничего не переделать :) Осушитель подбирал дилер по характиристикам бассейна, марка Дантерм.

:)
Обслуживал бассейны в доме отдыха, частники обращались дважды с вопросом "Плачут окна, что делать?" По ходу о-о-о-очень плохо спроектировали вентиляцию. Ну или пожалел денег на инженерию. (Дело было в Москве точнее в М.О.). В итоге сошлись на доп. вытяжке и осушители. помогло или нет уже не узнаю, ушел с этой работы.
 
F

Flint

Гость
Пожалуйста. Кто-нибудь выложите проект ОВ бассейна желательно с Т.З. и пояснительной запиской. Заранее благодарен.
 

Grover

Активный участник
Регистрация
4 Фев 2012
Сообщения
18
Реакции
6
Баллы
39
Возможно ли использование рекуператора в бассейнах? Какие подводные камни тут есть?
 

shaman-minsk

Активный участник
Пользователь
Регистрация
7 Ноя 2010
Сообщения
2
Реакции
0
Баллы
37
Возможно ли использование рекуператора в бассейнах? Какие подводные камни тут есть?
всмысли утилизатора тепла? вопервых только пластинчатые утилизаторы без массообмена (т.е. без передачи влаги), к приточно-вытяжной установке делаем отвод конденсата, и плюс установка должны быть специального исполнения, корозионно стойкая (восновном по хлору) иначе она "сгниет" за года 2...

Добавлено через 4 минуты

по поду расчета, для частных я делаю 3-4 крата (в зависимости от высоты помещения) воздухообмена, на остальной влагоизбыток подбираю осушитель , плюс предупреждаю закащика чтобы бассейн эксплуатировался с защитным экраном или попловковой защитой
 

Grover

Активный участник
Регистрация
4 Фев 2012
Сообщения
18
Реакции
6
Баллы
39
Поясните пожалуйста про защитный экран и поплавковую защиту....
 
F

FC_Parma

Гость
Меня интересует способ воздухообмена в части вытяжки. Удаление воздуха из бассейнов удалять нужно из каких зон и в какой пропорции?
 
D

Demonstr

Гость
Вообще-то лучше делать расчет влаговыделений по методике Краснова. К сожалению методика, предложенная в Dantherm, показывает меньшие влаговыделения с поверхности, чем по Краснову. Мне не удалось убедить генпроектировщика, что методика VDI... (номер не помню) имеет статус "рекомендованный" для России.
Вместо программ я бы советовал посчитать вручную для теплого и холодного периодов. Для понимания процессов. НУ а потом заниматься автоматизацией расчетов.
В i-d диаграмме неплохо было бы построить область значений параметров приточного воздуха и посмотреть как будет работать система. А так каждый норовит себе файл скачать, который бы решал все проблемы. Ну а потом плачущие окна и куча вопросов "Почему???"
 
D

Demonstr

Гость
Давно уже не пользуюсь программами для расчета воздухообмена в бассейнах, особенно в частных. По опыту, достаточен 4 кратный воздухообмен, с температурой приточного воздуха на 1-2 гр. выше температуры воды в бассейне. Главный вопрос состоит в схеме воздухораспределения (должны обдуваться теплым воздухом наружные стены и потолок).
Поверхностный подход. Даже по нормативам вы должны опираться не на кратность, а не интенсивность испарения влаги.
А писать на краты - это детский сад.
 
A

AleksejCher

Гость
На сайте биоэйра много подробной информации по расчету бассейнов.
 
K

kilula10

Гость
Кроме расчета по справочнику проектировщика под ред. Староверова, можете посмотреть на АВОКе, кажется, где-то была статья по немецкой методики расчета бассейнов. Как сказали выше кратность бесполезное понятие, но есть мнение, что объем по расчету должен быть около 6 крат, если у вас намного меньше, то по крайне мере, не помешает проверит расчет (хотя у меня у самого меньше обычно получается).
 

putivets

Активный участник
Регистрация
25 Май 2008
Сообщения
56
Реакции
11
Баллы
64
Кто- нибудь располагает:

Рекомендации АВОК 7.5-2012 «Обеспечение микроклимата и энергосбережение в крытых плавательных бассейнах. Нормы проектирования»?
 

samlil

Активный участник
Регистрация
26 Май 2012
Сообщения
6
Реакции
0
Баллы
37
Кто- нибудь располагает:

Рекомендации АВОК 7.5-2012 «Обеспечение микроклимата и энергосбережение в крытых плавательных бассейнах. Нормы проектирования»?
Есть, но, к сожалению, в печатном виде. а отсканить всё руки не дойдут =(
как отсканю, выложу
 
Д

Дина

Гость
Могу скинуть подробный расчет бассейна с ID диаграммой.
 
Яндекс.Метрика
Сверху