Михаил

Заслуженный строитель
VIP-персона
Регистрация
10 Авг 2006
Сообщения
706
Реакции
912
Баллы
0
Доброго времени суток! Имеется небольшая проблемка - необходимо оснастить подстанцию 220/110/10 кВ системой охранной сигнализации. На территории подстанции имеется здание ОПУ 48х12м. Вопрос заключается не в том, как это сделать, а в том, какие датчики и приборы поставить, чтобы они смогли работать в в обстановке повышенного электромагнитного фона. Хотелось бы использовать проверенное оборудование, реально работающее в таких условиях.
Покрайней мере когда был на проверке постанции у себя в городе. То там установлена автономная охранная сигнализация, подстанция без охраны (физической). Вопрос охраны объекта решен таким образом:
1. Установлены извещатели ИО 102-2 на все ворота и калитки, с выводом сигнала "ТРЕВОГА" - в диспетчерскую электросетей. Внутренний объем и периметр не блокироват объемными извещателями, т.к. они не работают при низкой температуре, самый морозоустойчивый до -20 (существует), тем более возникнут проблемы с птицами, которых извещатель будет "ловить".
Извещателями ИО 102-2 также блокированы на открытие и все дверки щитков. Этого вполне достаточно.
Если объект не так удален от диспетчерской - лучше установить по периметру систему видеонаблюдения, с выводом на мониторы диспетчерской. Ну и поставить там тревожную сигнализацию с выводом на ОВО, не на ЧОП, а то могут возникнуть проблемы у руководства если при проверке антитеррористической комиссии - объекта, выяснится что он окружного или краевого значения, а такие объекты должны охраняться государственной охраной (ОВО).
 
S

STAR

Гость
Ответ: Охранная сигнализация на подстанциях

Как мне кажется, ИО102-2 не будут работать на воротах и калитках, т.к. зазоры между герконом и магнитом будут достаточно большие (более 10 мм). Сомневаюсь, что меньший зазор можно обеспечить для таких массивных конструкций. Я ставлю на ворота и калитки ДПМГ 2-100. Но это так, реплика.
На самом деле меня больше интересуют средства охраны, устанавливаемые в помещениях подстанции, в частности помещении ОПУ. Хотя и охрана периметра подстанции - тоже задача не из простых.
 
С

Сметчик

Гость
Ответ: Охранная сигнализация на подстанциях

При проектировании системы охранно-пожарной сигнализации, периметральной охраны объекта с выводом тревожных сообщений на ПЦН ,на подстанции были применены Технические средства НВП «БОЛИД», передача тревожных сообщений осуществляется оборудованием ЗАО НПФ «Интеграл+» на расстояние 5км. Оборудование обеспечивает устойчивость к электромагнитным помехам второй степени жесткости согласно ГОСТ Р 50009.Срок эксплуатации всего комплекса осуществляется с ноября 2006 года. При проектировании и монтаже обращено повышенное внимание устройству заземления и грозозащите электроцепей от перенапряжения и качеству поставляемого оборудования путем входного контроля. Технических неисправностей-3; Человеческий фактор-7. Сигнал передатчика (433МГц) проходит через зону установленного высоковольтного оборудования, т.е. помещение с установленным оборудованием находится в центре территории подстанции.
Сайты компаний:
http://www.integralplus.ru/
http://www.bolid.ru/
 

Nikolay 2

Активный участник
Регистрация
25 Май 2007
Сообщения
39
Реакции
16
Баллы
44
Ответ: Охранная сигнализация на подстанциях

При проектировании системы охранно-пожарной сигнализации, периметральной охраны объекта с выводом тревожных сообщений на ПЦН ,на подстанции были применены Технические средства НВП «БОЛИД», передача тревожных сообщений осуществляется оборудованием ЗАО НПФ «Интеграл+» на расстояние 5км. Оборудование обеспечивает устойчивость к электромагнитным помехам второй степени жесткости согласно ГОСТ Р 50009.Срок эксплуатации всего комплекса осуществляется с ноября 2006 года. При проектировании и монтаже обращено повышенное внимание устройству заземления и грозозащите электроцепей от перенапряжения и качеству поставляемого оборудования путем входного контроля. Технических неисправностей-3; Человеческий фактор-7. Сигнал передатчика (433МГц) проходит через зону установленного высоковольтного оборудования, т.е. помещение с установленным оборудованием находится в центре территории подстанции.
Сайты компаний:
http://www.integralplus.ru/
http://www.bolid.ru/http://www.bolid.ru/
У "Болида" много чего есть, вопрос в том, что использовали, какие проектные решения были приняты (по-простому - состав технических средств огласите, плиз...):al:

Добавлено через 14 минут
Как мне кажется, ИО102-2 не будут работать на воротах и калитках, т.к. зазоры между герконом и магнитом будут достаточно большие (более 10 мм). Сомневаюсь, что меньший зазор можно обеспечить для таких массивных конструкций. Я ставлю на ворота и калитки ДПМГ 2-100. Но это так, реплика.
На самом деле меня больше интересуют средства охраны, устанавливаемые в помещениях подстанции, в частности помещении ОПУ. Хотя и охрана периметра подстанции - тоже задача не из простых.

Мы ставим Контактный извещатель ИО 102-20/А2 М



Магнитоконтактный; накладной для металл. ворот, дверей;корпус металлический, зазор не менее 30мм

и еще ДПМ-2 исп.03
Датчик промышленный магнитоконтактный для блокировки зданий и сооружений из магнитопроводных и не магнитопроводных материалов;2-х блочное исполнение; переключающий контакт; расстоянии срабатывания 40 мм; коммутируемое напряжение 0,02 - 72 В;коммутируемый ток 0,001 - 0,5 А; степень защиты оболочки IP55;диапазон рабочих температур от -50°С до +50°С
 
С

Сметчик

Гость
Ответ: Охранная сигнализация на подстанциях

У "Болида" много чего есть, вопрос в том, что использовали, какие проектные решения были приняты (по-простому - состав технических средств огласите, плиз...)

Охрана здания организована двухрубежная:1-рубеж- СМК, Астра-С, 2-рубеж- Фотон-9; Ш. на базе прибора Сигнал20П и пульт управления и контроля вынесеный в комнату дежурного. Периметральная охрана смонтирована системой "Радий". Сами понимаете, извещателями СМК- 575 метров забора не обклеиш. Уделить особое внимание заземлению и защите шлейфов от перенапряжкения. Остальное согласно руководящих документов.

Основное здесь.
http://slil.ru/25415111
 
N

niz16

Гость
ОСНАЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ БЕЗОПАСНОСТИ

Охранная сигнализация внешнего периметра
С целью предотвращения попыток несанкционированного проникновения нарушителей через внешний периметр предлагается оснастить его по всей трассе электронными охранными извещателями.
Данному объекту присуща исключительно сложная обстановка в плане возникновения сильных электромагнитных помех, особенно в периоды подключения и снятия нагрузки, когда в результате переходных процессов создаются мощные электромагнитные излучения, результатом которых являются нежелательные наводки на электронные приборы, антенные устройства охранных извещателей и линии связи.
Из всего многообразия серийных отечественных (более 70 видов) и зарубежных средств охранной сигнализации, предназначенных для охраны периметров, в подобных условиях могут работать практически только два класса средств обнаружения, не имеющих в своем составе антенных устройств — протяженных чувствительных элементов: это либо активные инфракрасные, либо радиолучевые (радиоволновые) средства.
Сложный профиль периметра объекта (имеются повороты трассы) диктует необходимость использования нескольких комплектов излучателей, отслеживающих все повороты и отрезки трассы. Предлагается применить радиолучевые извещатели серии «Призма1», как изделия с наилучшими показателями в РФ по показателю «эффективность/стоимость». Извещатель «Призма1» может установливаться на железобетонном заборе. Зона обнаружения извещателя надёжно фиксирует любые попытки преодоления нарушителем рубежа как перелазом через верх, так и при попытках «пройти сквозь стену», т.е. организовать пролом.
Учитывая пересеченный характер трассы прохождения периметра, применяются радиолучевые извещатели «Призма1/100», с протяженностью зоны обнаружения (расстоянием между приемником и передатчиком) от 3 до 100 м, «Призма1/300», с протяженностью зоны обнаружения от 20 до 300 м, «Призма1/500», с протяженностью зоны обнаружения от 75 до 500 м.


ПРИЗМА 1/500НЕ
Извещатель охранный, двухпозиционный, радиоволновой. Блокирует рубежи на поверхности земли, вдоль или по верху заграждений. Объемная зона обнаружения длиной от 75 до 500 м. Ширина зоны обнаружения в середине участка при максимальной длине не более 6,5 м. Автоматически синхронизируется по радиолучу, имеет «сухую» контактную группу на выходе, возможность дистанционного контроля, режим ОБУЧЕНИЕ. Дополнительная грозозащита приемного и передающего блоков. Повышенная помехоустойчивость. Светодиодная индикация амплитуды принимаемого сигнала во время юстировки и контроля, автоматическая диагностика нормальной работы. Питание – напряжение постоянного тока 10...36 В. Диапазон температур от минус 50 С˚ до плюс 50˚С. Металлические корпуса.

ПРИЗМА 1/300НЕ
Извещатель охранный, двухпозиционный, радиоволновой. Блокирует рубежи на поверхности земли, вдоль или по верху заграждений. Объемная зона обнаружения длиной от 25 до 300 м. Ширина зоны обнаружения в середине участка при максимальной длине не более 4,5 м. Автоматически синхронизируется по радиолучу, имеет «сухую» контактную группу на выходе, возможность дистанционного контроля, режим ОБУЧЕНИЕ. Дополнительная грозозащита приемного и передающего блоков. Повышенная помехоустойчивость. Светодиодная индикация амплитуды принимаемого сигнала во время юстировки и контроля, автоматическая диагностика нормальной работы. Питание – напряжение постоянного тока 10...36 В. Диапазон температур от минус 50 С˚ до плюс 50˚С. Металлические корпуса.

ПРИЗМА 1/100НЕ
Извещатель охранный, двухпозиционный, радиоволновой. Блокирует рубежи на поверхности земли, вдоль или по верху заграждений. Объемная зона обнаружения длиной от 3 до 100 м. Ширина зоны обнаружения в середине участка при максимальной длине не более 2,5 м. Автоматически синхронизируется по радиолучу, имеет «сухую» контактную группу на выходе, автоматическую диагностику нормальной работы, возможность дистанционного контроля, полуавтоматическая установка порогов срабатывания. Питание – напряжение постоянного тока 10...36 В. Дополнительная грозозащита приемного и передающего блоков. Повышенная помехоустойчивость. Диапазон температур от минус 50 С˚ до плюс 50˚С. Металлические корпуса.

Защита ворот и отдельных объектов
Как показывает практика, ворота в периметре являются наиболее привлекательными для преодоления нарушителями, поэтому защите участка ворот должно быть уделено серьёзное внимание.
Часто открываемые ворота выделяются в отдельные короткие (10—20 м) участки, прикрываемые теми же средствами, что и другие участки периметра, но с дополнительной установкой электроконтактного датчика положения створок ворот, включаемого последовательно в общий сигнализационный участок ворот.
На время массового пропуска транспорта участок ворот обычно снимается с централизованной охраны, но при этом обязательно либо выставляется временный пост, либо включается телевизионная камера, либо то и другое вместе.
В качестве 2-го, внутреннего, сигнализационного рубежа используется радиоволновое средство обнаружения «Призма1/100»
Для защиты внутренних помещений подстанции используются :
Пассивные ИК датчики для защиты объема помещения Фотон-9, акустические на разбитие стекла Арфа, магнитоконтактные на открывание ворот и дверей ИО-102-20, и ИО-102-16
Приемно-контрольные приборы Гранит-16
Система видеонаблюдения: плата видеозахвата на 4 канала AViaLLe PCI 4.2
Видеокамера наружняя с подогревом МВК-08 АРД (259)
Оповещатель звуковой наружний 120Дб Ademco-702
Источник бесперебойного питания СКАТ 2400Р20

Яделал такое коммерческое предложение и монтаж всего вышеозначенного.
 
Y

ystas23

Гость
Если можно вопрос... Объект один или их несколько в цепочке. Существующие либо планируемые линии связи между объектом и центром мониторинга и управления, существует ли необходимость удаленного доступа для управления, конфигурирования и мониторинга оборудования расположенного на объекте имеющем локальные интерфейсы, есть ли необходимость мониторинга системами жизнеобеспечения объектом (климатика, системы электропитания, зарядки АБ, системы контроля и управления ДГА, ОПС и пожаротушения), количество рубежей охраны перимера и территории, систему громкой связи и оповещения. Необходимость сбора информации и документирования в центре управления и мониторинга. наличие дежурного персонала.
 
C

cronos64

Гость
РУ-10кВ, 6кВ, 04кВ- пару лет работает болидовское (с2000, с2000-4, с2000-пи, С200-БИ по интерфейсу (485) без сбоев.
 
K

KunpuoT

Гость
А у меня есть лишь рекомендации к кабелю шлейфов: использовать экранированные, и экран на вводе к щиту заземлять. А так всё работает без проблем. Кстати для периметральной охраны есть производители которые тестировали на ЭМС, тот же Трезор можно устанавливать на ПС до 550кВ. Для видеонаблюдения в идеале использовать оптику, но если на это есть деньги.
 
A

aring

Гость
Обратитесь в ООО "Таурус". Вам подскажут.
 
C

ctolik

Гость
Пульт контроля и управления «С 2000М», ППКОП «Сигнал 20П SMD» , извещатели пожарные оптико-электронные дымовые ИП 212-3СУ, извещатель пожарный ручной типа ИПР 513-10, извещатели охранные оптические, «Астра-9», извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20, светозвуковой оповещатель «Маяк-12КП»
 