полипропилен в холодоснабжении

  • Автор темы artur1983
  • Дата начала
A

artur1983

Гость
кто-нибудь пробовал на полипропилене сделать систему чиллер-фанкоил?
И еще, говорят, что полипропиленовая труба через 3-4 года перестает быть эластичной и при температурных напряжениях лопается. Это правда?
 
К

КолянКоляныч

Гость
Эластичность теряет при ультрафиолете, при остывании после перегрева и непосредственно при переохлаждении.
В документации на трубу должно быть указано: граничные температуры, тип того, что по ней можно пропустить, требования к агрессивности внешней среды и максимальное давление в трубе. Если нет, требуйте у поставщика. В крайнем случае посмотрите документацию на сайте производителя.
 

doktor-5

VIP кандидат
Регистрация
17 Май 2007
Сообщения
312
Реакции
105
Баллы
79
У нас многие системы холодоснабжения работают на полипропилене и не один год, полипропилену как было уже сказано страшен ультрофиолет а температура +5 или +7градусов ему не страшна, а то получается что полипропилен нельзя ставить на холодную воду? а ведь на многих домах сейчас на системах ХВС и ГВС используют полипропилен...
 
К

КолянКоляныч

Гость
...а температура +5 или +7градусов ему не страшна, а то получается что полипропилен нельзя ставить на холодную воду? а ведь на многих домах сейчас на системах ХВС и ГВС используют полипропилен...
Холодная вода - это не переохлаждение.
Вот азот перегонять будете - вот там будет переохлаждение. =)
В принципе, насколько я понял по документам, буржуйский полипропилен достаточно лоялен к низким температурам, НО если его не держать под давлением. Российские "аналоги" - аналоги только по названию, трещат. То же касается и китайских производителей, только они еще и лейблы европейские штампуют.

В системах с водой с бы больше боялся за горячую... Практика показала, что пять лет точно стоят, но очень большие деформации. Выгиб стояка (отклонение по горизонтали от вертикали стояка) до 10см в пределах этажа, крепление труб к стенам, соответственно, посрывало.
 
A

artur1983

Гость
Производители утверждают, что использовать в системах хладоснабжения полипропилен можно. Согласно каталогу и давление они выдерживают хорошее:
"PRO AQUA трубы PN25 арм. алюм. (перфорированные)
Трубы PN 25 (армированные) – используются для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления с давлением при t=20°С - 2,5 МПа, при t=90°С - 1,0 МПа. Максимальная температура: +95°С, кратковременно до +100°С."

На счет деформации - надо считать температурные удлинения и ставить компенсаторы.

Выходит можно его использовать в системах холодоснабжения, почему же его монтажники не любят... вопрос...
 

po4inix

Активный участник
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
31
Реакции
3
Баллы
44
Мы использовали TEBO PN 20 (стекловолокно), вроде недурно получилось.Не стали брать армированную, так как затраты времени на монтаж больше. Вообще наверное любого проверенного производителя можно ставить, главное чтобы параметры подходили.
 
C

Cucumber

Гость
Производители утверждают, что использовать в системах хладоснабжения полипропилен можно. Согласно каталогу и давление они выдерживают хорошее:
"PRO AQUA трубы PN25 арм. алюм. (перфорированные)
Трубы PN 25 (армированные) – используются для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и отопления с давлением при t=20°С - 2,5 МПа, при t=90°С - 1,0 МПа. Максимальная температура: +95°С, кратковременно до +100°С."

На счет деформации - надо считать температурные удлинения и ставить компенсаторы.

Выходит можно его использовать в системах холодоснабжения, почему же его монтажники не любят... вопрос...
Добрый день.
во-первых,система холодоснабжения -это какие параемтры?
во-вторых, я придерживаюсь того, что верхнюю границу температуры применения PP разумно ограничивать 70 Цельсия при давление в несколько бар, при атмосферном, конечно, выживет и при 90 градусах
в-третьих, разрушающий эффект на полипропилен оказывает в равной степени не только солнечные лучи, но и кислород, и теже высокие температуры (на счет низких, к сожалению, могу только строить догадки, как поведет себя материал. лично мое мнение до 0Ц можно не задумываться над этим моментом)
в-четвертых, возможно монтажники, о которых вы говорите, не любят работать с ней, потому что не везде легко подлезть с горелкой? и не стоит забывать, что нужна тщательность при пайке/сварке, ведь есть такое дело как перегрев...

п.с. в целом считаю PP трубы отличным решением, Но это касается только проверенных производителей, "контрафакта" хватает..

Добавлено через 11 минут

Да, и еще важный момент, внутренний диаметр у пп труб получается заниженным по сравнению с другими типами при одинаковом наружном диаметре. А так как номенклуатура у пластика ведется по наружному диаметру, то если заранее не позаботились о грамотной поставке, монтажники могут неразобравшись, ненароком здорово повысить сопроитивление сети
 
F

Flint

Гость
Москва метро Таганская. 2005год. Офис Аглицкой фирмы "Хорус Кэпитал" холод выполнен полипропиленом (армированным) при закупки материала смотрели только "кислородопроницаемость. Как обстоят дела сейчас не могу сказать, но англичане, думаю не дураки. (Ну или надеюсь на ЭТО :))

Добавлено через 3 минуты

Не стали брать армированную, так как затраты времени на монтаж больше.
[/QUOTE]

Прошу прощения, но нужно смотреть не только на секундомер, но и на качество выполняемой работы, а временные затраты увеличиваются совсем чуть!!!!
 

po4inix

Активный участник
Регистрация
15 Ноя 2011
Сообщения
31
Реакции
3
Баллы
44
Прощения просить тут незачем.
Обычная экономическая эффективность-если соединений мало и небольшого диаметра, не вопрос можно и армированную, но у нас были другие обстоятельства, поэтому мы выбрали стекловолокно. Против армированной ничего не имею против.
 
D

Demonstr

Гость
Проблема не столько в потере эластичности, как в пригодности использования арматуры на гликолевом контуре. У нас был\а проблема в том, что перепускной клапан Danfoss работает на гликолевом контуре с концентрацией гликоля до 35%. Пришлось переходить на ARI Armaturen. Вот такие моменты нужно отслеживать. И еще читать пособия для проектировщиков от производителей трубопроводов
 
A

Anarkisto

Гость
Зашивать его нужно обязательно. А все слухи о потере эластичности (или по-крайней мере половина из них) основаны, как мне кажется, на том, что в процессе эксплуатации на трубу попадал свет.

Ну, и поплипропилен полипропилену рознь, естественно. А то документацию на трубы (и не только на трубы) никто читать не желает, а лишь бы чего подешевше всунуть да побыстрее
 
S

sanco

Гость
Anarkisto, Полипропилен зашивать не обязательно. достаточно лишь сделать верную раскладку труб и проверка качества укладываемой трубы
 

alaham

Активный участник
Пользователь
Регистрация
1 Ноя 2017
Сообщения
2
Реакции
0
Баллы
0
Нормально работает полипропилен в системе кондиционирования. Управляшки пока не жаловались.
 

Alex10

Активный участник
Пользователь
Регистрация
23 Мар 2020
Сообщения
2
Реакции
0
Баллы
7
Нет проблем, ни один год, и ни один объект работает на РР
 

Termico

Активный участник
Пользователь
Регистрация
9 Ноя 2019
Сообщения
7
Реакции
0
Баллы
37
Нормально работает
 

dimavavel

Активный участник
Регистрация
6 Май 2022
Сообщения
8
Реакции
0
Баллы
7
Можно ли прокладывать эти трубы на кровле в открытую?
 

Arozenson-gip

Активный участник
Пользователь
Регистрация
12 Сен 2022
Сообщения
10
Реакции
0
Баллы
7

konstant001

Активный участник
Пользователь
Регистрация
24 Май 2022
Сообщения
8
Реакции
13
Баллы
9
какой полипропилен сейчас выдерживает морозы? Есть огромное желание всю систему и наружные части из него делать. Ржавеющие трубы это зло. PPR-CT? Не нашел информацию о его гибкости при замораживании до -25С
Пост автоматически объединен:

кто-нибудь проверял, правильно ли magicad гидравлику считает? где почитать можно?
 

Valtor_90

Активный участник
Пользователь
Регистрация
6 Июн 2023
Сообщения
7
Реакции
0
Баллы
2
Мэджик отлично гидравлику считает.

По паспорту трабу ппр до -14 окружающей температуры, дальше лопнет
 

Nedich

Пользователь
Регистрация
27 Ноя 2023
Сообщения
5
Реакции
0
Баллы
1
У многих производителей есть даже специальный полипропилен для холjдоснабжения. У FV Plast точно есть. От времени на холодной воде эластично не теряет, а вот на отоплении и горячей воде (особенно выше 70С) теряет эластичность, становится более жестким и на внутренней появляются трещинки. Возможно наличие/отсутствие трещин зависит от производителя.
 